Q:我问个trap/日志类型监控项的问题把,一直困扰很久没解决,就是监控一台网络上同时间发生多个事件比如A和B事件的时候,zabbix会把“A-异常”和”B-恢复“关联起来当作一个事件关闭了,想请教下有没什么解决思路
A:生产环境测试时,触发告警后,在问题界面,能看到打上了标签吗?
Q:打了标签,但还是老样子
A:那方便让我看一下的触发器的配置?
0912-1.png
A:那我想问一下打标签之后发现失败时的触发器设置是怎样的?
Q:触发器除了加标签之外没再改动
0912-2.png
0912-3.png
A:你现在是想达到一个什么样的需求?
Q:需求是A事件-异常-触发+A事件-恢复+关闭,不要和同时间的发生的B事件掺杂起来
0912-4.png
您看这个,邻居255发生的故障被251恢复给关闭了
0912-5.png
A:1.标签匹配IP地址,用于区分产生了不同的问题;2.“事件成功关闭”选项,选择所有问题如果标签值匹配;3.事件生成模式选择多重。
0912-6.png
Q:行,我试试,谢谢

本期未解决问题:
为什么我在zabbix里可以看到数据图,在grafana里就显示nodata?