分析:希望在星期一时某一监控阈值在固定较高的位子,其余时间则默认该监控阈值处在一个较低的固定位置。
下面以监控某一台主机的CPU使用率为例:
1. 去到某一主机的触发器配置里面,找到原有的CPU使用率告警触发器。如图1.1.
1-1.png
1.1
2. 进行入下图2.1配置。
2.1.png
2.1

3. 进行下图3.13.2配置。
3.1.png
3.1
3.2.png
3.2
4. 调整完毕,点击“更新”如图4.1。
       4.1.png
   图4.1
框内的表达式表示“CPU总使用率持续3分钟大于95%且为周一时” 触发严重告警。
5. 另外,还要配置多一条针对该监控项的触发器,重新打开该触发器,点击“克隆”,如图5.1、图5.2.
       5.1.png
   图5.1
       5.2.png
    图5.2
5.2中的表达式书写方法与前面差不多,只是运算符号由原来的“=”,改为”<>”,表示不等于,即是非周一。结合全段表达的内容为“在非周一时段,CPU使用率持续三分钟大于65%”。
之后直接点击添加,即完成配置。