Q:Zabbix最多显示1000台吗?
A:为了保护监控系统的流畅度,目前是设定了最多显示1000台设备的
Q:批量导入主机有数量限制吗?上限是多少? 还是取决于主机性能
A:这个具体上限目前不太清楚,可是有同事试过500台是可以的
Q:我也试过 600也可以 再多网页就会报错
Q:
A:这版本查了下,是hosts_templates表
Q:可这个不是关联表吗,没有单独记录模板的表吗?
A:我之前也看过,没有单独的记录表,你也可以看看几个表hosts_templates、hosts、items
Q:好的,谢谢
Q:为啥zabbix监控路由器的流量,和防火墙检测到的流量,相差10倍
A:你可以在对应模板,监控项进程那设置0.1的倍
Q:Zabbix是如何监控存储的?
A:这个有几种方式,但是推荐使用snmp方式,需要设置存储设备的snmp团体名,还有从设备官网下载相应的mib文件。
Q:有监控存储的模板么?
A:存储模板制作不易,你可以自己用mib文件制作,或者关注我们公司的官网,咨询你想要的存储模板
Q:请教下zabbix处理网络设备snmptrap接口up/down的相关问题
图1是接口down原始信息,图二是经zabbix处理过后的信息,现在的需要是想要带上原始信息没有的端口注释ifAlias,请问有无办法或是思路可以实现?
A:你可以找下这个端口名称的宏值,然后将这个宏值在你定义告警的信息列表里面加入。例如这种:
Q:您能说的稍细一点么?过程是先定义主机宏,然后手工填写宏的值,在触发动作的时候带上?
A:要根据具体情况操作,你这个是trap告警的吗?获取端口信息的方式是snmp吗?
Q:是的,是交换机发到服务器的snmptrap信息
A:这个要慢慢测试了,可以从你发信的这个脚本出发,自定义一个变量,然后引入接口数据,做个数据匹配剪切处理。
Q:没用脚本,用zabbix监控项预处理内置javaScript处理的文本,现在网络设备发不出端口注释信息,我也不想完全自己另写个新脚本去处理trap,就是想找一个折衷的方式去抓注释补上就行
Q:您好,请问下,同一个网卡,内外网ip都有业务的情况下,利用zabbix监控流量能从哪方面入手呢,能给个大概的建议吗
A:需要监控整个网卡的出流量和入流量,还是要能区分具体业务的流量的?zabbix目前只能做到前者,后者的话,已经属于netflow流量分析了。Q:只对网卡流量做监控,但想细分一下内外网流量,你看下你web端获取时间间隔,模板上面的宏填了吗?
A:zabbix 自带的监控模板应该能监控到网卡的流量大小的,细分业务流量则无法通过zabbix实现
|